按照RDI系统或者一般的UPS并联,一般除了离线和在线2种工作方式外,还有自动旁路(通过SCR)和手动旁路(开关),但是目前的TSI,没有自动旁路这个环节,除了解决单点故障之外,是否还有其它考虑?
答:传统的逆变器、UPS系统之所以要使用静态开关(自动旁路),就是为了给供电系统提供一个后备旁路,使供电系统的主电路出现故障时可以迅速切换到旁路,以保证负载不会受到影响。但这样在供电系统中就会形成一个单独的故障点,如果静态开关损坏,整个系统就不能工作。TSI系统之所以取消了静态开关,是因为每个模块已具备了静态开关的功能(AC/DC两路输入,并可无间断切换),模块本身就可以实现主、备电路间的无间断切换,保证了系统的可靠性,TSI既解决了避免了传统系统中静态开关单点故障的问题,同时又对交流输入进行了处理,保证了输出纯正的正弦波(洁净的电源),而以往系统和UPS旁路后是无法保证负载使用到纯净电源的。